正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 192 人订阅
阅读下一篇
我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
270340034
沙发
所有设备都是新的 ,不存在漏水问题。比这个换热站更远的换热站都热,但这个不热,为什么?
2006-12-23 08:21:23
赞同0
加载更多回复 举报