土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个供电方案的比较,哪一个更好

两个供电方案的比较,哪一个更好

发布于:2012-05-10 08:56:10 来自:电气工程/供配电技术 11 1886 [复制转发]
请教高手
用电负荷为一级负荷电压等级为6KV,供电电压为35KV,由35KV变电站两段母线供电分别给两台变压器供电(供电线路长1.5KM)
方案一采用线路变压器组接线供电
方案二采用内桥接线供电
这两个方案哪个好?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • whf135790
    whf135790 沙发
    学习啦,
    2012-05-21 22:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • 魔术师
    魔术师 板凳
    一级负荷需要两个不同的变电所,从同一变电所不同的母线段提供的电源只能满足二级负荷。因此,同意地下室的观点,两个方案都不可以。
    2012-05-21 15:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • woixiaomi
    woixiaomi 地板

    新手,过来学习下!
    2012-05-16 09:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 4楼
    方案二比方案一多一台开关,差了15W.
    http://wenku.baidu.com/view/ae70f1d080eb6294dd886c63.html

    [ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-5-15 15:39 编辑 ]
    2012-05-15 15:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • helinhuzh3
    helinhuzh3 5楼
    2012-05-15 13:44:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1668 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】住宅电表后线缆截面按过负荷选择的新问题

某一住宅项目甲方设计任务书中要求电表开关 住户开关 导线50A 40A 10mm我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10