土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】住宅电表后线缆截面按过负荷选择的新问题

【讨论】住宅电表后线缆截面按过负荷选择的新问题

发布于:2012-05-09 23:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某一住宅项目甲方设计任务书中要求
电表开关 住户开关 导线
50A 40A 10mm
我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。

全部回复(48)

只看楼主 我来说两句
  • zamwry
    zamwry 沙发
    户内可采用隔离开关,把表后开关改为40A
    2012-05-16 15:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • zamwry
    zamwry 板凳
    电缆是由其上一级的开关保护的!
    2012-05-16 15:53:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(48条)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.78 万条内容 · 1919 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间照明配电箱的设置位置问题

一个车间,长270米,宽63米(每跨21米,共3跨),照明配电箱应该如何设置? [localimg=600,181]1[/localimg] 我考虑了两种方案,不知道哪一种更合理一些?方案一: [localimg=600,185]2[/localimg] 方案二: [localimg=600,188]3[/localimg] 红色线框是照明配电箱的位置,这两个方案哪一个好些,或者还有其他更好的方案吗?

回帖成功

经验值 +10