去年销售的美的MDV系统一套,有甲方自行安装(甲方为建筑安装公司),因为价格低.现在系统出现以下故障,末端三内机效果及差,但是全部强制开启后还可以.甲方不知为社么在第一分歧后将主管由28\12变径为25\12,不知这是不是主要原因.另外内外机比为1.19,管长50米.请指教哦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31)
只看楼主 我来说两句回复 举报
相对来说,南方的制热负荷要大于北方,开始时有人说北方的制热配比约80w。我不相信,因为在浙江等南方地界。
制热120w,都感觉热量不够。北方怎么会够呢?后来经过多方面的了解。北方的确80就够了。南方有些地方120w也的确不够。原因吗?就是住房结构与使用的习惯不同。北方供热是24小时不间断的,南方可没多少24小时不停供热的。 感谢各位的支持。谢了。