土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 北方空调供热负荷该是多大???

北方空调供热负荷该是多大???

发布于:2006-11-01 21:44:01 来自:暖通空调/热泵工程 31 8925 [复制转发]
想了解一下,北方如大连
别墅房的单位面积的供热负荷大概是多少?(采用风机盘管供热)
因为不了解的习惯,好像室外温度在零下11-19℃ 室内温度要求在20℃。温差在35℃左右。
听北方施工人员说好像也就是120瓦/平米。但我感觉太小。
到这来请教一下有经验的师父们!!!!!!

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • mk-16
    mk-16 沙发
    《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)规定,在我国严寒和寒冷地区,主要城市的供热采暖建筑节能耗热指标平均为20~23瓦/平方米。所以即使100%系数,能耗热指标也不超过50w
    对于非节能建筑热指标有可能高于100w
    南方地区的建筑节能标准远低于北方,所以热负荷不见得比北方低
    2008-02-26 09:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiangfei0028
    xiangfei0028 板凳
    建筑物类型 热指标(W/m2)
    普通住宅 55 - 61
    居住区综合 57 - 63
    学校、办公 57 - 77
    医院、托幼 61 - 77
    旅 馆 57 - 67
    商 店 61 - 77
    食堂、餐厅 109 - 134
    影剧院、展览馆 90 - 110
    大礼堂、体育馆 109 - 158
    采暖热指标参考值
    上述数据以中原地区为参考,用户可根据所在地域不同适当增减:华北地区可增加30-50%,西北、东北地区可增加70-100%,长江流域可减少20-30%。
    数据仅供参考,具体以暖通设计为准。

    2008-02-25 20:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 地板
    实际怎么有的?回个信息好吗?
    2008-02-24 16:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • zjaj118
    zjaj118 4楼
    谢谢了
    2008-02-24 11:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • bew2004@co163
    现在都有技能指标了
    北京这个地方有7CM厚的苯板
    不会特别大的80足以
    2007-10-18 21:47:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(31条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.62 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

sos,救命啊

去年销售的美的MDV系统一套,有甲方自行安装(甲方为建筑安装公司),因为价格低.现在系统出现以下故障,末端三内机效果及差,但是全部强制开启后还可以.甲方不知为社么在第一分歧后将主管由28\12变径为25\12,不知这是不是主要原因.另外内外机比为1.19,管长50米.请指教哦

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10