在论坛上看到很多朋友关于究竟是按风量还是按冷量选风盘的问题,大家说法不一,但是都缺少一个例子。我来举一个例子,大家一起来论证一下。一个长16米,宽9米的办公室,吊顶高度约3米。请问布置几台风机盘管合适呢、先说一下我的想法:
1、估算冷量=144m2*150W=21.6KW,计算所需风量=21.6/(1.2*1.01*8度温差)=8067m3/h。
2、拟选用三台FP-16的风盘(额定冷量8.5KW/台,额定风量1600m3/h.台),则总冷量为25.5KW,总风量为4800m3/h
3、布置6个散流器,面部尺寸600*600(与装修天花板配合),一台风盘接两个风口,采用软管连接。
问题:
1、我采用的计算风量公式是根据陆耀庆编制的《实用供热空调设计手册》。计算风量是用这个公式吗?
2、由以上的分析可以看出,选用3台风盘总冷量满足了,但是风量差较多,这种情况下风盘究竟该如何选择?
请大家讨论一下。
附一张图。

全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句-
xuke854
沙发
以下是引用sirrandy在2006-10-23 13:20:38.0发表的内容:
2006-10-24 10:13:24
赞同0
加载更多以下是引用gongjiubing在2006-10-22 00:57:28.0发表的内容:
楼主的计算有以下疑问:
1、计算风量公式中,应该是显热量,那21.6是全热还是显热?选择风机盘管为全热还是显热?
2、若是显热,计算公式中,采用8度温差似乎小了点。
认为选择风机盘管应该按照冷量来选,因为FCU是定型产品,满足冷量,风量一般不会影响到气流组织。
1、首先办公室我没有考虑新风,楼上朋友说150W太大了,那么再举个例子,生活中人们在选择分体空调器的时候,比如一个18平方米的卧室装一个挂壁机,通常会这样选,180W*18m2=3240W,选择1.5匹的机器,通常都是这样的。挂壁机也没有新风,可是单位冷量通常考虑的都比较大,很少有低于150W的,如果真正按照负荷计算的话,可能这个卧室的单位负荷在110W左右,这样就会选择1匹的空调,可是实际运行当中效果并不是很好,所以我觉得详细计算负荷出来的值似乎都偏小,怎么办?
2、如果用显热算风量,不取8度温差,取多少?
回复 举报