对普通24层以内的高层,我见过以下几种供水方式:
1.地下室水箱+定速水泵+屋顶水箱+高区给水变频泵,低区靠屋顶水箱的重力静压供水,部分较低楼层增设减压阀。这种供水方式其实最节能,但是这种因为有屋顶水箱,容易造成二次污染,增加了维护成本,水箱也占地方;
2.地下室水箱+低区给水变频泵+高区变频给水泵,这种就免去了屋顶水箱,但电费要多一点,对供水要求严格的可以采用这种;
3.对于住宅那应该是箱式无负压用得多一点,因为这种既能节能、有能避免二次污染、占地面积小,可以满足短时间停水。对于酒店等不允许停水的营业性场所,就不适应了,因为水箱可能小了。
4.纯粹的无负压供水系统,这种很节能、投资业较少,就是一停水就麻烦了。
大家对供水方式有些什么理解,多多交流啊

[ 本帖最后由 xin82723 于 2012-3-19 16:31 编辑 ]

IMG_0002.jpg


IMG_0003.jpg


IMG_0004.jpg


IMG_0005.jpg


IMG_0006.jpg


IMG_0001.jpg

全部回复(48)

只看楼主 我来说两句
  • xin82723
    xin82723 沙发
    看来大家对箱式无负压看得比较少,实际上现在这种在住宅应用比较普通了。
    大家,对高层供水方式多多讨论啊。
    2012-03-19 16:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • xin82723
    xin82723 板凳
    怎么没人讨论啊,我觉得这是很典型的供水案例。
    对普通高层,我见过以下几张供水方式:
    大家对供水方式有些什么理解,多多交流啊。
    2012-03-10 17:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • xin82723
    xin82723 地板
    停水的时候,纯粹的无负压就满足不了业主的用水需求。这种箱式无负压,就是基于正常情况下用无负压,停水时用水箱保证用水的,而且正常情况下水箱里的水会定期使用,以免成死水,结垢。我这个事给4栋20层高楼用的供水。请教下大家,酒店能用这种系统吗?水箱是不是要大很多
    2012-03-05 17:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • xin82723
    xin82723 4楼
    大家说说酒店能采用这种无负压供水设备吗?是不是水箱太小了。
    2012-03-01 20:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • xin82723
    xin82723 5楼
    1.那个PPR管是连接下面那个水力控制球阀的,在水箱里有浮球阀的。不过,我以前见得很多是普通球阀连着一个浮球装置的,不知道这种除了主进水管还有一个控制水管有什么优势。