大家来说说,我的这些理解是否正确?困扰很久了

发布于:2012-02-23 16:26:23 来自:电气工程/供配电技术 12 1444 [复制转发]
以下理解是否正确,不正确的请说明。

1.变压器低压侧进线断路器,带过载长延时保护,是反时限特性吗?
过载长延时保护,延时时间不都是定死的吗,为什么脱扣时间还会与电流大小成反比?

2.低压侧进线断路器的短路瞬时脱扣是否要有?有人说为了保证与配出断路器的选择性,不应该让主进线断路器带瞬时脱扣。

3. 高压系统的三段保护和低压系统的三段保护含义是否一致?

1段:无时限电流速断,即故障电流超过整定值,立刻跳闸。
2段:定时限电流速断,即故障电流超过整定值并且持续时间超过整定时间后立刻跳闸。
3段:定时限过电流,即故障电流超过整定值并且持续时间超过整定时间后立刻跳闸。

1段的电流最大,属于必须立刻跳闸的,2段的电流稍小,用来补救1段保护不到的死区,3段的电流最小。


4. 微机保护装置通过内部的软继电器 输出 干接点信号 到断路器分闸或合闸的脱扣器线圈回路。

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • lampard2011
    lampard2011 沙发


    区管,那这个10S是什么含义?可否详细说说,谢谢啦。
    2012-02-24 12:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • lampard2011
    lampard2011 板凳


    区管,谢谢解答,还是没完全理解。举个例子,比如某配电回路断路器,额定电流为100A,过载长延时设置为105A,10秒。
    脱扣器特性为反时限。如果发生过载,假如说第一种情况过载电流为120A,第二种情况过载电流为200A,那么后一种总分断时间要短,总分断时间等于延时的10s加上脱扣器动作的时间。两种情况的区别是 脱扣器动作的时间,我的理解对吗?
    2012-02-24 10:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • lampard2011
    lampard2011 地板
    4、第四条没明白楼主想问什么?

    主要是问微机保护中的继电器是不是都是非实体的软继电器?这些继电器的作用是输出常开或常闭信号到断路器分合闸脱扣器线圈
    2012-02-24 09:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • lampard2011


    区管,我不理解的是
    过载长延时保护,延时时间整定的意义何在,因为照您说的”电流越大,动作时间越短“。

    2012-02-24 09:12:24

    回复 举报
    赞同0