请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无故的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句补偿柜 1个(根据实际情况,考虑是否装设)
出线柜
8台动力设备,1个
13台泵+照明,2个
5个变频器,变频设备一般都自带风机,10个回路。
主要看变频器尺寸大小,至少需要2个柜子。
回复 举报
“有8台动力设备,5台变频设备,13个泵(外加照明用电)”
这样的话,考虑GGD柜需要如何配置?有什么要求?谢谢
回复 举报
8台动力设备最少需8个回路,5台变频器需要5只断路器配出电源给它,13台泵如果没有中间配电柜分路,都从配电室配出,也需要13个断路器(+接触器),照明给二个吧,备用回路也应考虑一点,这样:8+5+13+2+备用
有条件的备用是这样考虑:8台动力考虑2个,5台变频器考虑1~2个,13台泵考虑3~4个,这样,总共需要35个吧?
当然,不是连续生产装置,且同容量互为备用的台数有时,可减少备用回路。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-8 15:37 编辑 ]
回复 举报