单位低压进线柜总是无故的跳闸

发布于:2012-02-08 13:28:08 来自:电气工程/供配电技术 5 1698 [复制转发]
请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无故的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢了

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 陈绪功
    陈绪功 沙发
    我遇到过这种问题,我公司给一银行做过相同的配电设备,也是不定时的跳闸,接线都没问题,最后我把两进线一母联3台断路器的欠压线圈拆掉就好了。就是电网瞬时失压造成的
    2012-02-15 09:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • zuo_ming
    zuo_ming 板凳
    是一条进线断路器跳,母联合?还是两条进线均跳?
    2012-02-12 01:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • woshizhangwei110
    把失压线圈拆了试试
    2012-02-09 18:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • shipeng20052006
    是不是设置的断路器规格小了啊,就是额定电流小于设定的电流了啊,可查查图纸啊
    2012-02-09 14:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • wwjjsyz
    wwjjsyz 5楼
    把进线开关的电压线圈拆了就可以了,是电网舜时失压造成的。
    2012-02-09 12:37:09