土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制等消防用水?

室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制等消防用水?

发布于:2004-01-07 16:23:07 来自:电气工程/变压器 3 1721 [复制转发]
请问:供电局的室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制品等,属几类库房,面积在1万平米左右,消防水量应为多少?消火栓布置时应注意什么?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • fu
    fu 沙发
    室内10L/S,室外35L/S.储存物品种类丙类.
    2004-01-08 08:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • summerstar
    summerstar 板凳
    变压器,电缆可作为电器类作丙类考虑.室内消火栓设计流量10升/秒,3小时.
    室外按堆场中"木材等可燃材料"考虑, xx升/秒(总储量有要求).半露天可按建筑体积确定
    室外消火栓用水量.
    2004-01-07 19:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • gaobm_0
    gaobm_0 地板
    变压器等能用水来灭火吗,可能要考虑气灭哦!!!
    2004-01-07 18:55:07

    回复 举报
    赞同0