土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大型变压器的水喷雾用什么喷头啊?

大型变压器的水喷雾用什么喷头啊?

发布于:2003-12-30 20:47:30 来自:电气工程/变压器 3 1996 [复制转发]
大型的变压器的水喷雾消防,如果用普通的水喷雾喷头,喷头的有效射程只有2.5米,如果是碰到高压220kv的,和变压器的保护距离都要有2米,而且,一般喷头都是环绕变压器布置的,那变压器的中间部分不是不在喷头的保护范围内了。哪为老手帮忙解决下这个问题。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zlzp6
    zlzp6 沙发
    离心雾化喷头也只有2.5米的有效射程?
    规范3.2.5说不宜设在顶部,那上表面积怎么包络?
    2003-12-31 16:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    喷头的布置按设计规范3.2.5;包络即可。
    2003-12-31 08:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 地板
    水雾喷头的选择应按设计规范4.0.2;扑救电气火灾应选用离心雾化喷头。
    2003-12-31 08:54:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器灭火

高层建筑地下变配电室安装的干式变压器是不是除了在现场摆上几个ABC灭火器之外不需要加别的固定灭火设施?