提供一下240电缆配多大断路器??

发布于:2011-12-30 16:53:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
180和240的电缆分别需要配多大的断路器??

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 毛春鑫
    毛春鑫 沙发
    jingangdianqi 发表于 2012-1-5 19:54 保证电缆校正后载流量大于断路器的整定值,否则会出问题谢谢大家,本人非常感激大家的帮助,再次谢谢!
    2013-04-26 09:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • 毛春鑫
    毛春鑫 板凳
    pengdaming 发表于 2012-1-4 16:55 要看电缆是单芯电缆、还是多芯电缆,还要看具体的敷设环境。稳当起见,最好配630A的断路器进行整定。谢谢大家,本人非常感激大家的帮助,再次谢谢!
    2013-04-26 09:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】此回路漏电断路器为什么显示会有漏电电流?

总开关为漏电100mA带显示的4P断路器,负载分别为7台380V 5p带220V 2.5KW电加热的柜式空调,分别用3P的空开控制,接入空调为5根线,线路接线无问题。现在出现了这样的问题:将5台空调依次开启制热后,总开漏电显示为96mA,再运行一段时间后显示82mA,再将剩下两台打开制热后,总开瞬间显示120mA,跳闸!(排除了总开过流或短路可能)我想请教,空调在接线都正确的情况之下,怎么会产生漏电?根据基尔霍夫定律,流进电流=流出电流,接地线和零线未混接怎么会有漏电呢?请高手指教!!