土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你呀??!!!

自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你呀??!!!

发布于:2006-08-09 15:38:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,那是相当于一台消防泵,为了启动消防泵,我把两路电源切断一路,这种做法从规范的理解来说,是很搞笑的……
然而,对于自带蓄电池的应急灯,确实没有什么好方法在火灾时候点亮,
有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • bigshoes
    bigshoes 沙发

    应急照明灯能接到普通回路?审图的没说你吗??是要专用回路的!
    2008-10-27 18:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    大鼻山,你的说法我也看了很多次了,我也同意你的做法,但是,我就是没有在产品资料中见过有带蓄电池且带有检测线的产品,所以一直郁闷住,假如我图纸上这样画了,哪天甲方采购时根本采购不到,岂不是我设计的失误??
    2006-08-11 10:09:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你知道灯具按灯源分类有多少种?

来谈谈灯具如果按照灯源来分类,大家都知道哪些灯具及适用环境。我只知道一般照明:如荧光灯、节能灯、工矿灯,民房和工业都比较广泛,

回帖成功

经验值 +10