有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,那是相当于一台消防泵,为了启动消防泵,我把两路电源切断一路,这种做法从规范的理解来说,是很搞笑的……
然而,对于自带蓄电池的应急灯,确实没有什么好方法在火灾时候点亮,
有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句应急照明灯能接到普通回路?审图的没说你吗??是要专用回路的!
回复 举报
回复 举报