有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,那是相当于一台消防泵,为了启动消防泵,我把两路电源切断一路,这种做法从规范的理解来说,是很搞笑的……
然而,对于自带蓄电池的应急灯,确实没有什么好方法在火灾时候点亮,
有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~

全部回复(44)

只看楼主 我来说两句
  • robert.shi
    robert.shi 沙发

    我目前见到的做法如下:正常电源与应急电源在照明盘的上级电盘做ATS自动切换,应急电源由自备发电机供电.火灾市,市电中断,发电机供电,灯具正常亮,蓄电池不会放电.发电机供电中断时,灯具蓄电池放电,应急灯管点亮.一般一盏双管灯,只有一根灯管是应急的.

    [ 本帖最后由 robert.shi 于 2008-11-21 16:49 编辑 ]
    2008-11-21 16:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳

    应急照明灯能接到普通回路?审图的没说你吗??是要专用回路的!
    2008-10-27 18:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • ggppss9988
    ggppss9988 地板
    应急照明分为疏散照明和备用照明 我想楼主是指备用照明的 如果照明自带蓄电池电源 没必要在设置双电源啦 同意34楼
    2008-10-27 13:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • 四川红涪机电
    在一級城市,早已摒棄代蓄電池應急照明燈具,而是採用集中電池供電,4根綫到燈具的方法(市電+俻電+n+pe),市電丟失或者火災強制切斷市電后,俻電在0.01~0.03s時間内自動投入,末端如果裝有雙控開關的話,在俻電投入的時候,始終是接通電源的。這樣的應急照明燈具和常規的燈具無異。
    2008-06-15 16:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • beyoundmyself
    学习学习
    2008-06-07 10:19:07