土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于温度梯度的讨论

关于温度梯度的讨论

发布于:2006-07-19 11:32:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 55 5961 [复制转发]
小弟只知道这个名词,但到底是怎样,实在知道得不多.请教各位大侠了.

全部回复(55)

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    盘管的面风速通常是在2.5m/s左右,通常情况下3m/s时冷凝水比较有机会被风带出.
    至于风速多少会影响到换热的效率暂不讨论.
    所以当所谓的干盘管,面风速初始设计时定义在2.5m/s,而实际施工时因现场的情况,可以做到3m/s或以上.
    至于风速大了后盘管的压损增大,就看FFU的机外静压是否足够了.
    但常见的FFU全压220Pa其实已是比较大了(对于大空间的系统).
    2007-12-03 20:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • biexiaocn
    biexiaocn 板凳
    我突然在想,空调箱的设计应该在风速方面考虑了不少,他们既不想让空调尺寸太大占空间又想使热交换全面点。而且空调箱里的盘管排数还多, 这么想想的话风速高些也没什么问题。最好还是多问问盘管生产厂家。
    2007-12-01 20:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 地板
    几天没来,好热闹啊.
    慢慢看.
    2007-12-01 15:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • friendmagic
    我宣布楼上两位跑题了
    2007-11-30 22:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 5楼

    呵呵,他们技术比不过其他公司看来已成共识了
    2007-11-30 14:39:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(55条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.31 万条内容 · 292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35平米的细胞培养室

作为行业新人向专家你请教,一个35平的细胞培养室,应选择什么型号的空调、什么品牌的比较实用。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10