1、计算埋地供热管道,和供冷管道热损失,地表平均温度怎么确定??
2、什么是外套管补偿器??我看到一个工程,在安装波纹补偿器厚再安装外套管补偿器有意义吗??

1152145254580.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zjw1316189
    zjw1316189 沙发


    如果是冰冻层之上就要保温,地表平均温度就该取该地区的冬季室外平均温度了
    2006-12-22 13:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    外套管补偿器,参见;
    http://co.163.com/forum/content/1479_512398_1.htm
    2006-12-20 16:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • tfxrj
    tfxrj 地板
    直埋管道在不冻层以下,一般周围土壤温度取5度
    你看到的两个补偿器应该有一定的间隔,分别位于两个固定支架的两端,都是补偿作用,只不过是作用于不同的管段而已.