[防排烟设计]防烟楼梯间正压送风问题

发布于:2006-06-20 23:49:20 来自:暖通空调/专家热线 3 1828 [复制转发]
二类高层,超32米,防烟楼梯间地上层靠外墙有外窗自然排烟,地下一层与上面有门与防火墙隔开,故无自然排烟。请问地下层这防烟楼梯要做正压送风吗?做的话风量怎么确定?套用高规的推荐风量吗?(那风量对于一层来说过大)
还有就是同样情况的消防电梯前室地下层那部分,风量怎么确定?望高手指点。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • ltk163
    ltk163 沙发
    楼梯间每五层有可开启的外窗面积2平方米以上,就是说地上够,地下层就不用了
    消防电梯前室就要。
    2006-09-15 17:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 板凳

    防烟楼梯间同样需要前室
    2006-06-21 16:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 地板
    这种情况要做
    风量按照实际情况计算,或者套用高规的风量
    消防电梯前室也要做,不过如果只有地下一层,可以和建筑商量,消防电梯不到地下一层,就没有地下一层消防电提前室的问题了