请问各位前辈,过流加速段定值和过流定值有什么区别啊?做定值单老是分不清。

请问各位前辈,过流加速段定值和过流定值有什么区别啊?做定值单老是分不清。

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 沙发
    后加速”的配合方式广泛应用于35kY以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。因为,在这些线路上一般都装有性能比较完善的保护装置,例如,三段式电流保护、距离保护等,因此,第一次有选择性地切除故障的时间(瞬时动作或具有U,3一}.5s的延时)均为系统运行所允许,而在重合闸以后加速保护的动作(一般是加速第Ⅱ段的动作,有时也可以加速第Ⅲ段的动作),就可以更快地切除永久性故障。
    重合闸前加速保护一般又简称为“前加速”。如图5一11所示的网络接线,假定在每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则来配合。因而,在靠近电源端保护3处的时限就较长。为了能加速故障的切除,可在保护3处采用前加速的方式,即当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3瞬时动作予以切除。如果故障是在线路AB以外(如k1点),则保护3的动作都是无选择性的。但断路器3跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而纠正了上述无选择性的动作。如果此时的故障是瞬时性的,则在重合闸以后就恢复了供电。如果故障是永久性的,则故障由保护1或2切除,当保护2拒动时,则保护3第二次就按有选择性的时限t3动作于跳闸。为了使无选择性的动作范围不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时,保护3不应动作。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路(k2点)来整定。


    2006-08-26 08:35:26

    回复 举报
    赞同1
  • xyzty
    xyzty 板凳
    请发两篇电力论文(调度专业)急需,谢谢!邮箱;fuliming@eyou.com
    2006-12-24 21:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • xyzty
    xyzty 地板
    请发两篇电力论文(调度专业)急需,谢谢!
    2006-12-24 21:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • dai_ql.bsg
    dai_ql.bsg 4楼
    同意7楼的同志对前加速和后加速的论述。
    2006-09-28 10:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • stone-sc
    stone-sc 5楼
    过流加速应该是指后加速吧,当重合于故障时,启用过流段的电流定值,但是缩短时间来跳闸,老保护就是短接时间继电器接点。
    2006-09-15 16:46:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)