问个中性点接地的问题

发布于:2006-07-05 18:12:05 来自:电气工程/继电保护 5 1125 [复制转发]
help!问个中性点接地的问题

请问.当变压器中性点合上的时候,如何实现防止操作过电压的呢???

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • tiaoshi2002
    tiaoshi2002 沙发
    谁还有解释?很想全面了解。
    2008-03-13 19:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 板凳

    关注一下.
    2008-03-13 17:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • xulinzhang1
    xulinzhang1 地板
    观察中,^_^
    2008-03-02 23:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • sitongbada
    sitongbada 4楼
    谢谢回复!!!
    2006-07-06 12:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • gyw2006
    gyw2006 5楼
    如何实现防止操作过电压,如果不合上中性点,切除空载变压器、切除或合上空载线路、间隙性电弧接地都可以引起中性点与大地之间有电压,可达数倍相电压。当然限制操作过电压还有很多方式。
    2006-07-06 11:23:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.2 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消弧线圈的不明白的地方

help!关于消弧线圈的不明白的地方查阅到一段关于消弧线圈的内容"运行中,脱谐度的设定:脱谐度的设定直接关系到系统的补偿效果,如设置不当,有可能在故障消失后接地信号仍未消失,调节器反映出中性点位移电压异常偏高,系统将运行于谐振。   故障前状态:消弧线圈运行于L档,电感电流补偿值IL,电抗为XL,脱谐度为ε%。   A相接地故障时:U0为系统不对称电压,U0=UA,阻尼电阻被短接,系统回路阻抗为XL-XC=ε%·XL。故障消失后的瞬时:零序回路电流I0=U0/(ε%·XL),位移电压Un=I0XL。这时,若脱谐度预置过小,有可能使零序回路电流I0大于电流整定保护值,位移电压Un大于电压整定值,CPU控制电路误认为接地仍未消失,致使真空断路器不能断开,系统几乎运行于谐振点附近。"