土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 200kW电机的启动保护?

200kW电机的启动保护?

发布于:2006-07-04 12:16:04 来自:电气工程/继电保护 4 1491 [复制转发]
380V/200kW电机全压直接启动接触器为真空接触器需要做哪些保护?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    你是不是用真空接触器+限流熔断器组成的FC电动机启动回路啊?如果是这样的话,那你也作不了别的什么保护,因为你的保护只能用熔断器来实现。因为真空接触器操作电器只可以频繁投切额定电流,但不能切断短路电流。它必须与高压熔断器配套才可以开断短路电流,而且在短路状态下,是熔断器熔断而已(也就是说真空接触器没有保护作用,只有熔断器有)
    2006-07-07 08:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • liewjun
    liewjun 板凳
    非常感谢!!!
    2006-07-07 00:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • panfei
    panfei 地板
    建议参考P220电动机保护装置在石化企业的应用http://co.163.com/r_pd_93537_3.htm和SPAM150C保护装置在石化企业的应用http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=93538&way=3
    2006-07-05 19:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • liewjun
    liewjun 4楼
    没有人知道????郁闷!!!
    2006-07-05 18:26:05

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.29 万条内容 · 331 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流电源会因为温度过高(70度)而被烧毁吗?

小弟最近做了一个小区的户外开闭所(SF6环网柜),内设壁挂式直流电源箱,开关采用直流电源操作,交流取至进线PT。施工单位提出不宜用直流电源箱,因为开闭所内温度高,建议采用交流操作。这样又有一个问题,当线路停电时,开关岂不是要手动操作? 恳请高手指点!

回帖成功

经验值 +10