直流电源会因为温度过高(70度)而被烧毁吗?
直流电源会因为温度过高(70度)而被烧毁吗?
小弟最近做了一个小区的户外开闭所(SF6环网柜),内设壁挂式直流电源箱,开关采用直流电源操作,交流取至进线PT。施工单位提出不宜用直流电源箱,因为开闭所内温度高,建议采用交流操作。这样又有一个问题,当线路停电时,开关岂不是要手动操作?
恳请高手指点!
发布于
2006-07-04 10:22:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
bebber
谢谢各位指点。
又学到新知识了。
2006-07-04 15:05:04
来自 PC
评论
举报
leeyung2002
温度过高,很多设备都会受到影响,典型的是保护装置的测量精度和液晶显示会有影响,70度基本已经接近保护装置的极限温度了,我曾经参加做过保护装置的型式试验,在65度的时候液晶显示就开始模糊。应该加强通风。
2006-07-04 14:28:04
来自 PC
评论
举报
yj_0124-515
对啊,温度不光会影响到直流电源,对电气保护装置,开关柜,断路器等都有影响,所以配电室内降温也是很重要的.
2006-07-04 14:07:04
来自 PC
评论
举报
lhdlgmz
用直流电源操作肯定比交流电源操作要可靠,至于温度高问题不止对直流电源有影响对其他电子保护装置同样有影响。甚至对高压开关都影响。要加强通风。另。用直流电源操作电源必然增加投资。