土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 建筑幕墙设计风荷载取值(作者:张芹)

建筑幕墙设计风荷载取值(作者:张芹)

发布于:2006-06-06 18:36:06 来自:装修设计/门窗幕墙 39 11418 [复制转发]
建筑幕墙设计风荷载是玻璃幕墙设计诸荷载(作用)中最重要的一项。它的取值直接影响玻璃幕墙的安全,尤其是体型复杂的高层建筑玻璃幕墙的设计风荷载更要慎重采用。

TOOR注:确实,经计算经验可知风荷载是影响最大的值。

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003指出,“经验表明,玻璃幕墙的设计主要取决于风荷载作用,对于体型复杂的幕墙工程或房屋高度较高(比如超过200m)的幕墙工程,应确保风荷载作用下的可靠性”,“一般情况下,对幕墙起控制作用的是风荷载。幕墙面板本身必须具有足够的承载能力,避免在风荷载作用下破碎。我国沿海地区经常受台风的袭击,设计中应考虑有足够的抗风能力。”
  鉴于设计风荷载对玻璃幕墙设计的重要性,在台风过后,不少地区对台风给玻璃幕墙的影响进行了调查和分析,也有不少学者对玻璃幕墙进行了风洞试验和风力测试分析,提出了很多论文和报告,这些论文和报告对完善玻璃幕墙设计风荷载起极大作用,但也有些问题需要进一步探讨,现提出以下几个问题和全国同行们讨论。

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    一.玻璃幕墙设计风荷载计算中,基本风压是取50年一遇的基本风压,还是要提高到取100年的基本风压值

    GB50009指出:“对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,仍可取50年一遇的基本风压。”

    现在有些地方建设部门,以厦门9914号台风、浙江2005年云娜台风的瞬时风速为由,提出要改取100年一遇的基本风压。这是由于当地新闻单位误导的结果,厦门9914号台风阵风风速46米/秒,按厦门1958年~1961年221次风过程统计分析,瞬时风速为10分钟平均风速的1.45倍,按此折算10分钟平均风速为31.72米/秒(按全世界平均值1.5倍折算10分钟平均风速为30.67米/秒),为11级风(风速28.5~32.6米/秒),不是14级风(风的等级表只有0~12级,12级为风速>32.6米/秒,没有14级风),按厦门基本风压0.80kN/m2折算风速为35.78米/秒,即厦门9914号台风远未达到厦门50年一遇的基本风压;2005年云娜台风,温州阵风风速36.9米/秒(按全世界平均值1.5倍折算10分钟平均风速为24.6米/秒),为10级风(风速24.5~28.4米/秒)未达到其50年一遇的基本风压0.60 kN/m2(折算基本风速31米/秒);下大陈阵风风速58.7米/秒(按全世界平均值1.5倍折算10分钟平均风速为39.13米/秒),为12级风(风速≥32.6米/秒)但未达到其50年一遇的基本风压1.4kN/m2 (折算基本风速47.33米/秒)。说明玻璃幕墙设计风荷载取50年一遇的基本风压计算是可行的。
    2006-06-06 18:37:06

    回复 举报
    赞同1
  • hzw311
    hzw311 板凳
    我不是太懂,但是看起来好像很厉害的样子
    2013-12-24 15:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • 红缨枪
    红缨枪 地板
    这篇文章讲述的非常好,感觉像是一位前辈在讲,受益匪浅……
    2013-12-12 16:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • liang8766
    liang8766 4楼
    :L什么看不到啊
    2013-12-02 13:50:02

    回复 举报
    赞同0
  • 海阔天空0
    感觉非常难啊,好好研究研究!!!
    2008-12-22 02:02:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

门窗幕墙

返回版块

2.45 万条内容 · 91 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有幕墙安全评定的设计风荷载(作者:龙文志 )

(一)、前言 既有建筑幕墙是指使用了10年以上的建筑幕墙。1996年以前中国大陆已建造了约2200万平方米的既有建筑幕墙。1996年以前中国大陆幕墙、屋顶的工程,当时无行业标准及技术规范,结构胶的保证时大部已超过十年以上,由于先天性缺陷的存在,这些年来都曾发生过许多类型、原因、程度的不同事故,造成了人员伤亡和经济财产的损失。随着“老龄化”的继续,今后几年可能幕墙、屋顶事故高发期。这些既有建筑幕墙安全检查工作己迫在眉睫;检查中应按照《技术规范》中有关条款对玻璃幕墙的建筑设计、结构设计进行复核。要全面核对幕墙施工图及计算书:所有技术资料应符合存档备查条件。结构计算书中必须按《技术规范》的规定,对玻璃、横梁、立柱、结构硅酮胶及预埋件进行计算,需要按照实际情况,确定今后规定使用期内安全承载力,由于建造年代、使用年限、遭受不同自然灾害等因素影响,既有建筑幕墙的实际承载力产生不同程度变化,对于既有建筑幕墙的实际承载力的设计风荷载如何确定呢?本文对此进行一点探讨与研究。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10