(一)、前言

既有建筑幕墙是指使用了10年以上的建筑幕墙。1996年以前中国大陆已建造了约2200万平方米的既有建筑幕墙。1996年以前中国大陆幕墙、屋顶的工程,当时无行业标准及技术规范,结构胶的保证时大部已超过十年以上,由于先天性缺陷的存在,这些年来都曾发生过许多类型、原因、程度的不同事故,造成了人员伤亡和经济财产的损失。随着“老龄化”的继续,今后几年可能幕墙、屋顶事故高发期。这些既有建筑幕墙安全检查工作己迫在眉睫;检查中应按照《技术规范》中有关条款对玻璃幕墙的建筑设计、结构设计进行复核。要全面核对幕墙施工图及计算书:所有技术资料应符合存档备查条件。结构计算书中必须按《技术规范》的规定,对玻璃、横梁、立柱、结构硅酮胶及预埋件进行计算,需要按照实际情况,确定今后规定使用期内安全承载力,由于建造年代、使用年限、遭受不同自然灾害等因素影响,既有建筑幕墙的实际承载力产生不同程度变化,对于既有建筑幕墙的实际承载力的设计风荷载如何确定呢?本文对此进行一点探讨与研究。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    2) 上海地区已使用15年既有建筑幕墙安全检查的基本风压W20 ;

    W20= 0.40kN/m2+( 0.60 kN/m2-0.40 kN/m2 )(ln20/ln10-1)
    = 0.40kN/m2+( 0.20 kN/m2 ) ×(3/2.3-1)
    == 0.40kN/m2+ 0.20 kN/m2×0.3
    =0.46kN/m2
    (六)已使用X年既有建筑幕墙安全检查的的风荷载标准值WKX按 《建筑荷载规范》GB 50009计算确定。它是既有建筑幕墙使用了X年,在今后(25-X)使用期间内可能出现的最大风荷载,不超过的概率(保证率)为98%;

    (七)上世纪九十年代“玻璃幕墙工程质量检查办法”第五条 对于已竣工工程结构的实际承载力不得低于按《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96)设计承载力的80%。

    例1:北京某幕墙己使用10年,高度85m,C类地区。

    1) 按“玻璃幕墙工程质量检查办法”第五条规定:

    WK30=1.1×2.25×1.678×1.5×350×0.8 N/m2=1744 N/m2

    2) 按本文规定:

    WK30大面=1.63×1.678×1.2×400 N/m2=1312 N/m2
    WK30墙角=1.63×1.678×2.0×400 N/m2=2188 N/m2

    例2:上海某幕墙己使用15年,高度128m,B类地区。

    1)按“玻璃幕墙工程质量检查办法”第五条规定:

    WK20=1.1×2.25×2.261×1.5×550×0.8 N/m2=3676N/m2

    2)按本文规定:
    WK20大面=1.7×2.261×1.2×460 N/m2=2122 N/m2
    WK30墙角=1.7×2.261×2.0×460 N/m2=3537 N/m2
    以上两例可看出:原办法对大面过于苛刻,对墙角又嫌不足,更不能根据己使用年限分别对待。

    参照文献:
    1《玻璃幕墙与门窗结构可靠度设计问题探讨》作者:石民祥 杨仕超

    2《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001
    2006-06-06 18:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    (三)、风荷载
    风荷载:是垂直作用于建筑幕墙表面的水平方向风的速度压力,在设计基准期内量值随时间变化,或其变化与平均值相比不可忽略不计的可变作用。幕墙的风荷载标准值Wk按 《建筑荷载规范》GB 50009计算的围护结构风荷载标准值,它是幕墙、在其设计使用期间内可能出现的最大风荷载,其按设计基准期50年一遇出现的概率为2%,即风荷载不超过该最大值的概率(保证率)为98%。

    (四)、幕墙设计使用年限与重现期之比为25年/50年=2
    以此推论:重现期=2×设计使用年限己经使用了10年的建筑幕墙,其设计使用年限最多只有15年,重现期=2×15年=30年。即既有建筑幕墙的采用30年一遇瞬时风速风压为安全设计风荷载和相应的安全检测压力差值。

    己经使用了15年建筑幕墙,其设计使用年限最多只有10年,己经使用了15年的建筑幕墙的重现期为2×10年=20年。即既有建筑幕墙的采用20年一遇瞬时风速风压为安全设计风荷载和相应的安全检测压力差值。

    (五)X年重现期基本风压值可按下式确定。(依据GB50009的D.3.4公式)

    WX= W10+( W100-W10 )(lnX/ln10-1)

    式中:
    WX——X年重现期基本风压值
    W10——10年重现期基本风压值,按GB50009附表D.4选用。
    W100—100年重现期基本风压值,按GB50009附表D.4选用。

    例:1)北京地区已使用10年既有建筑幕墙安全检查的基本风压W30 ;

    W30= 0.30kN/m2+( 0.50 kN/m2-0.30 kN/m2 )(ln30/ln10-1)
    = 0.30kN/m2+( 0.20 kN/m2 ) ×(3.40/2.30-1)
    == 0.30kN/m2+ 0.20 kN/m2×0.48
    =0.396kN/m2≈0.4 kN/m2