碰到一个问题,一个老式的消火栓按钮,反馈指示灯是个小灯泡,前辈告诉我说用这种小灯泡有问题,当消防泵所带消火栓按钮比较多的时候,由于压降问题,灯可能会亮不起来。我想想也对,虽然没有计算过。所以后来又要求厂家给我送反馈指示灯是发光二极管的那种型号。
不知道各位有没有碰到过这个问题,又是如何解决的,有没有什么心得?
另外,规范上面对于这个反馈指示灯的点亮有没有什么规定。例如:1~10层每层10个消火栓按钮编号(1~100),如果5层的52号被触发,那么水泵启动后需要点亮所有1~100的指示灯吗?还是可以按楼层来?如果可以按楼层来,二次回路上面怎么实现?