消火栓按钮反馈指示灯的电源问题

发布于:2006-06-02 10:14:02 来自:电气工程/防雷减灾 28 6107 [复制转发]
碰到一个问题,一个老式的消火栓按钮,反馈指示灯是个小灯泡,前辈告诉我说用这种小灯泡有问题,当消防泵所带消火栓按钮比较多的时候,由于压降问题,灯可能会亮不起来。我想想也对,虽然没有计算过。所以后来又要求厂家给我送反馈指示灯是发光二极管的那种型号。
不知道各位有没有碰到过这个问题,又是如何解决的,有没有什么心得?
另外,规范上面对于这个反馈指示灯的点亮有没有什么规定。例如:1~10层每层10个消火栓按钮编号(1~100),如果5层的52号被触发,那么水泵启动后需要点亮所有1~100的指示灯吗?还是可以按楼层来?如果可以按楼层来,二次回路上面怎么实现?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 金鱼儿
    金鱼儿 沙发
    一般我都是用LED等!
    初次投资大了点但还算是省钱的
    2008-05-28 17:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • jiaxiuqiang
    jiaxiuqiang 板凳
    我也是遇到类似的问题,共90个消火栓按钮,由于压降泵不能启动,我想将控制变压器容量加大可以不,请高手指教,谢谢天今天下午我试了一下,将控制变压器200VA改为500VA,可是还是不能启动消防泵,消防泵为星三角启动,请教高手分析一下,该怎样办才能启动消防泵,并同时点亮指示灯,现在我用得指示灯为普通灯泡。请指教。
    2008-03-22 15:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiaxiuqiang
    jiaxiuqiang 地板
    我也是遇到类似的问题,共90个消火栓按钮,由于压降泵不能启动,我想将控制变压器容量加大可以不,请高手指教,谢谢
    2008-03-19 08:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • jiaxiuqiang
    few
    2008-03-19 08:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq556
    chenzq556 5楼
    1、20楼、21楼的第一条说法错,按钮的标准不是看《火灾自动报警设计规范》,而是看按钮的技术标准。
    2、具体要看当地消防部门及审图意见。
    3、我们这边老式消火栓按钮已基本不用,用的大多是报警设备厂家提供的消火栓按钮,指示灯当然是LED的。
    4、这个指示灯是-------消防水泵运行指示,所以是--------全亮。
    5、假如有1~10层每层10个消火栓按钮,那不设火灾自动报警系统,行吗?个人认为中国的消防监督机构是不会批准这个项目的。
    你是哪里的设计?
    2008-03-18 20:36:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)