一层地下室,做车库,采用桩基,地下室底板怎么建模?听人说用虚梁,板照布,指定为壳单元。但是计算出来的板配筋好大,尤其是靠近虚梁的地方。我看了很多大院的图纸,它们的底板配筋基本上用直径12@200,双层双向。但是广厦计算出来的大好多。望管理员讲详细点。或许我未能掌握用广厦设计底板。没经验,呵呵。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39)
只看楼主 我来说两句你的回复和广厦网站的回复是一样的,我说的是配筋简图显示有错,你却说施工图没错。答非所问!
从这点也看出广厦和PKPM一样,都不承认自己的错误,都是要你去下个新版本再算过,要不就是答非所问。
回复 举报
我没说施工图错,而是说配筋表示有误!
回复 举报
1.梁配筋结果里的箍筋面积对不上文本的计算结果,比如某个被次梁分段的主梁段400宽,两端剪力较接近,配筋结果显示中是0-14-15/2.5/0,按这个结果配10@100/200(4) 就满足了,但用文本查看该梁段的箍筋结果是,最大是2451,最小是2062。如按刚才配10@100/200(4)是明显不够的。奇怪的是,自己生成的施工图又是配10@100(4)?广厦得认真对待这问题。
施工图
施工图功能是广厦最得意功能,说是生成的图加个图标就可以出图了。我的感觉是,广厦的配筋系统比pkpm的强好多,但也远达不到加个图标就出图,要不搞结构的都不用混了。
1.梁施工图配筋格式,广厦对挑梁的配筋都单独引标出来,这样搞得图面很花,平法上也没这样的表示方法,无奈只能一个个改。
2.梁施工图的图层,各种文字的图层分得太小,比如主次梁交接处的附加箍筋的图层和次梁钢筋同一图层,这样你想删掉就得满图去找,一个个小心地点删,PKPM就没这个问题。
3.梁施工图中不像pkpm那样可以改支座,梁跨不对时在CAD里改很麻烦。
4.柱施工图,广厦没有平法表,客服说有,但那个是广东的平法表,不是03GB101-1的,这一点广厦就得学习PKPM了,人家做了几种列表法,广厦只有一种广东表太不人性了,难道广厦只想在广东发展?还有生成的表不像PKPM那样在一个图面看得完,像我那个30层的柱表就有7张,查看起来很不方便更不说改了。
5.墙暗柱配筋和柱一样的问题!
基础
1.基础计算,广厦就不给力了,不能出施工图,基础尺寸的参数还得打开例图对着才看得懂。
2.墙荷载是以集中荷载显示,如地下室一圈外墙就一个集中荷载,这样怎么去计算墙下条基??很无奈!
回复 举报