本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。
这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)

(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
(4)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3

全部回复(198)

只看楼主 我来说两句
  • shitor
    shitor 沙发
    楼主应该高兴,如果你以后不在犯这些错误,说明你是一个合格的设计员了
    2013-12-03 19:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangxinguo03
    wangxinguo03 板凳
    yuhu007_2000 发表于 2011-5-20 21:40 1. 照明回路应标注导线根数。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼—————————— …这个不敢苟同,据我了解,全国大部分地区,住宅室内的插座照明都是要画的,而且即使毛坯交房,插座也是要装好的,至于照明,每个独立空间也是要有灯的。重庆以前是只做到户箱,末端都要房主自己装修,其它地方很少这样。这部分工程量还是挺大的。而且,这个与装修没有冲突的地方,精装设计很多都不怎么调整插座,电气设计预留的插座位置基本能满足使用需求,即使调整,也只是微调。
    2013-12-03 17:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • nh000518
    nh000518 地板
    不错,学习了
    2013-12-03 16:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 4楼
    pz30 发表于 2011-11-24 20:33 兄弟,“忠言”可能逆耳,我认为审图人挺认真的,有根有据的,应虑心接受才是呀。=============现在好少 …有则改之,无则加勉,楼主应虑心学习才是,不要一昧使性子,这对提高自已的水平没好处
    2013-11-25 14:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • yanglifeng226
    有些人不适合做这样的工作 我也经常碰到这样的审图人 做工程搞得跟高科研似的 如此严谨还没用谁受的了
    2011-12-18 23:09:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(198条)