土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】空调功率和制冷量的区别

【求解】空调功率和制冷量的区别

发布于:2011-05-20 18:40:20 来自:电气工程/供配电技术 40 9840 [复制转发]
制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的

还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,
但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • huajx001
    huajx001 沙发
    学习了,多谢!
    2011-05-30 13:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    谢谢,长知识了。以前一直不知道1匹空调是什么意思。
    2011-05-30 10:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • 海中石
    海中石 地板
    学习了。都是有用处的,谢谢了。
    2011-05-30 02:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • cxb0402
    cxb0402 4楼
    记住,电气人,你做负荷配置,只需看电功率就OK。空调机功能参数里的制冷量、制热量,啥显热潜热一概不要看。一般情况下,风冷机制冷量是电功率的3倍上下,螺杆机、离心机制冷量是电功率的5.5倍上下。
    2011-05-27 11:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • lynsiondge
    lynsiondge 5楼
    学习中。。。
    2011-05-27 11:45:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(40条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.59 万条内容 · 1677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?

配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。