土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。

全部回答(11 )

  • ydl2032
    有变电站的地方,局不要做成井字梁了!提前跟结构说一下!
    2011-06-02 17:46:02 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    支持楼上,个人见过很多工程施工图,专业之间各画自己的,到了图审会上,一个个都变熊了!

    近来变碰上一个,电气设计做在前,在建筑外墙沿外埋管(DN150的16根),我看图后到现场一看,埋管位置建筑墙上留着许多孔,问管理(业主代表)后才知道是水道的管线进出孔!

    如果我埋电缆保护管,正好挡住所有水道(管线)出口处!
    2011-06-01 17:48:01 来自 PC 评论 举报
  • whatr
    一开始提电缆沟资料时候

    都干什么去了?

    结构专业没发现吗??


    2个专业脱节太严重。
    造成损失由设计承担!
    2011-06-01 13:29:01 来自 PC 评论 举报
  • 与电共舞

    赞同该帖观点 在初期就要沟通好 将地梁下沉最合适 电缆在梁下 如果地基下沉 就麻烦了
    2011-05-31 23:15:31 来自 PC 评论 举报
  • huajx001
    图审也没认真
    应该是把配电室电缆沟抬高至地梁上方才是正解。
    如果配电室空间不够,是要在结构中想办法,而不是在电缆沟上想办法.
    2011-05-29 22:32:29 来自 PC 评论 举报