配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
发布于
2011-05-20 18:09:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(11 )
ydl2032
有变电站的地方,局不要做成井字梁了!提前跟结构说一下!
2011-06-02 17:46:02
来自 PC
评论
举报
lingxuct
支持楼上,个人见过很多工程施工图,专业之间各画自己的,到了图审会上,一个个都变熊了!
近来变碰上一个,电气设计做在前,在建筑外墙沿外埋管(DN150的16根),我看图后到现场一看,埋管位置建筑墙上留着许多孔,问管理(业主代表)后才知道是水道的管线进出孔!
如果我埋电缆保护管,正好挡住所有水道(管线)出口处!
2011-06-01 17:48:01
来自 PC
评论
举报
whatr
一开始提电缆沟资料时候
都干什么去了?
结构专业没发现吗??
2个专业脱节太严重。
造成损失由设计承担!
2011-06-01 13:29:01
来自 PC
评论
举报
与电共舞
赞同该帖观点 在初期就要沟通好 将地梁下沉最合适 电缆在梁下 如果地基下沉 就麻烦了
2011-05-31 23:15:31
来自 PC
评论
举报
huajx001
图审也没认真
应该是把配电室电缆沟抬高至地梁上方才是正解。
如果配电室空间不够,是要在结构中想办法,而不是在电缆沟上想办法.
2011-05-29 22:32:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
dhq163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
88
粉丝
4
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.61 万条内容 · 1694 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
