请问:
三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?
另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?
谢谢!

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • cyy2905
    cyy2905 沙发
    谢谢2楼的回答。
    现在变压器35kV侧一般按全绝缘设计,所以35kV侧的避雷器主要是防止操作过电压(当切断单回线路的两相故障时,在消弧线圈上引起的过电压),且现在的常规设计都是将35kV中性点避雷器与消弧线圈并联后,经过隔离开关接至主变中性点。
    以上说法不知是否正确。
    2006-04-30 20:57:30