土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主变中性点避雷器的作用

主变中性点避雷器的作用

发布于:2006-04-25 22:52:25 来自:电气工程/输变电工程 13 10592 [复制转发]
请问:
三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?
另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?
谢谢!

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • steven027
    steven027 沙发
    以上说的接地方式就是指中性点直接接地。一种接地方式
    2008-02-27 12:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • 炉火
    炉火 板凳
    嗯,学习了!以前对这个问题还一直没在意过,今天听各位学长的讨论,长了不少见识!
    2007-12-18 19:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • tieyongzhan
    tieyongzhan 地板
    请教一下
    变压器中性点刀闸没有合上
    其他两相会产生1.732倍相电压?
    其实刀闸没有合上相当于中性点不接地系统
    你所谓的1.732从何而来(他并不是中性点直接接地系统)

    前些时间比较忙所以没能来的及详细回答网友们的提问,请谅解!!
    在此我想提一些问题:
    1、从那里的书籍有看到星形接线方式(中性点不接地时),当发生单相接地故障时,其他两项不是升高“根号”3倍的电压?这是关接线方式的事,而不关中性点接不接地的事。
    2、我想反问一下主变中性点是为了什么而接地?他的作用是什么?主变的停送电时需要它,还有就是为了配合其他出线的保护而需要它。故障录波器的零序电流电压是那里来的?有没有发现中性点上的零序CT?或者是间隙CT?要是没有间隙的中性点它的零序电流电压在那里来啊?零序保护的可靠率是不是大打折扣啊?
    2006-09-25 00:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • zsq_nj
    zsq_nj 4楼
    就这个问题,我在这里再次请教大家,220kV三相三圈变压器220、110中性点接地方式究竟有多少种,各个地方的设置原则有哪些?我这里有
    220中性点套管1:经过接地隔离开关接地或经避雷器及放电间隙和间隙CT接地,2:不要避雷器3:不要间隙4:不要间隙CT。嘿嘿,我给搞得糊涂了。
    110中性点套管1:经过接地隔离开关接地或经避雷器及放电间隙和间隙CT接地,2:不要避雷器3:不要间隙4:不要间隙CT。嘿嘿,我给搞得糊涂了。多了一种,直接接地形式
    35kV接地一般采用直接接地或者经避雷器接地。
    2006-06-16 16:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • tieyongzhan
    9楼的回答完全正确。1.732就是“根号3”倍。
    2006-06-07 20:33:07

    回复 举报
    赞同0