回复 举报
变压器中性点刀闸没有合上
其他两相会产生1.732倍相电压?
其实刀闸没有合上相当于中性点不接地系统
你所谓的1.732从何而来(他并不是中性点直接接地系统)
前些时间比较忙所以没能来的及详细回答网友们的提问,请谅解!!
在此我想提一些问题:
1、从那里的书籍有看到星形接线方式(中性点不接地时),当发生单相接地故障时,其他两项不是升高“根号”3倍的电压?这是关接线方式的事,而不关中性点接不接地的事。
2、我想反问一下主变中性点是为了什么而接地?他的作用是什么?主变的停送电时需要它,还有就是为了配合其他出线的保护而需要它。故障录波器的零序电流电压是那里来的?有没有发现中性点上的零序CT?或者是间隙CT?要是没有间隙的中性点它的零序电流电压在那里来啊?零序保护的可靠率是不是大打折扣啊?
回复 举报
220中性点套管1:经过接地隔离开关接地或经避雷器及放电间隙和间隙CT接地,2:不要避雷器3:不要间隙4:不要间隙CT。嘿嘿,我给搞得糊涂了。
110中性点套管1:经过接地隔离开关接地或经避雷器及放电间隙和间隙CT接地,2:不要避雷器3:不要间隙4:不要间隙CT。嘿嘿,我给搞得糊涂了。多了一种,直接接地形式
35kV接地一般采用直接接地或者经避雷器接地。