土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两根不同截面电缆可否并联使用

两根不同截面电缆可否并联使用

发布于:2011-04-13 11:24:13 来自:电气工程/供配电技术 181 46981 [复制转发]
有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。
感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]

全部回复(181)

只看楼主 我来说两句
  • co1459411412184
    不同等规格型号的电缆,还是不并的好
    2016-04-27 10:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    截面积不同,最好不并。
    2016-04-27 10:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1461647402124
    很好很好。。。。。。。。。。
    2016-04-26 13:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 4楼
    多电缆并接成一个回路,必须采用同型号、同规格、同质量、同长度的电缆,拐弯处每根电缆的曲率半径也应相同。
    感抗与截面非线性关系,由于存在聚肤效应,电阻与截面亦非反比关系,因此,线缆的交流阻抗与截面并非反比关系。一大一小电缆并接时,小电缆会先过载烧毁。
    2016-04-26 13:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • 相当注册师
    不建议并小电缆
    2016-04-26 09:19:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(181条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.55 万条内容 · 1646 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】低压GCS柜的问题~

GCS的低压联络柜能不能做成如图这样?请前辈们赐教

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10