【求教】低压GCS柜的问题~
【求教】低压GCS柜的问题~
GCS的低压联络柜能不能做成如图这样?请前辈们赐教
发布于
2011-04-13 11:11:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(9 )
xifue
图本身没有什么错误,但是一般不要这样画
2011-04-13 13:57:13
来自 PC
评论
举报
powerbuildzs
可以的,母联柜不是非要放在尾端,很灵活的。放心吧,我做过很多变电所,帮甲方报供电局,施工,验收,竣工都过了多少个了。(包括北京项目--北京供电局是比较严格的)
2011-04-13 13:52:13
来自 PC
评论
举报
suomumu
平时自己做联络柜都是放在母线最尾端,这是我看到别人做的,所以上来问问,这个不是进线柜,是联络柜,究竟可不可以啊。。。。
2011-04-13 13:18:13
来自 PC
评论
举报
powerbuildzs
完全可以,一个配电柜子仅仅放一个母联开关有点浪费,可以考虑利用剩余空间放几个开关。这样的情况多了去了。联络柜怎么了,联络柜就个开关,有什么不能做的?
2011-04-13 12:50:13
来自 PC
评论
举报
姜振祥
兄弟你这个不是联络柜啊 就是一个进线柜啊 。要是进线柜完全可以做成这样的 要是联络柜肯定是不能这样做的。你可以参考一下联络柜的定义啊
2011-04-13 12:10:13
来自 PC
评论
举报