正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 742 人订阅
阅读下一篇
拟建住宅小区,占地800亩,小区为3、4、5、6层等多层建筑,请问对于给水,消防有什么考虑,比如需要建水池,泵房否?消防有无必要设置室内消火栓,消防水池?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xuj1967
沙发
我曾复查过一份图纸,按最不利处作用面积160平米计算,有22个喷头,按中危二级计,喷水流量约为30l/s,从配水入口(该层水流指示器处)至最不利处DN1OO管L=110M,计算水头损失约0。3MPa,再计算末端后共计0。6MPa,按此来计算水泵扬程,远大于设计图选泵扬程,但是该工程已施工完成,故本人也就没与设计者联系。不过,有时用DN100则完全能满足要求。
2003-01-16 16:40:16
赞同0
-
xuj1967
板凳
请各位进来指导!
2003-01-14 16:00:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报