拟建住宅小区,占地800亩,小区为3、4、5、6层等多层建筑,请问对于给水,消防有什么考虑,比如需要建水池,泵房否?消防有无必要设置室内消火栓,消防水池?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
西牛
沙发
规范中各管径控制的喷头数是指配水支管和配水管,按我的理解,除去配水支管和配水管以外的管道均为配水干管,配水干管可以是立管,也可以是水平干管,所以只要控制配水支管、配水管的喷头数不要超过规范就行,我想规范的目的是尽量保证系统是配水均匀。
2003-01-29 23:06:29
赞同0
-
xuj1967
板凳
我曾复查过一份图纸,按最不利处作用面积160平米计算,有22个喷头,按中危二级计,喷水流量约为30l/s,从配水入口(该层水流指示器处)至最不利处DN1OO管L=110M,计算水头损失约0。3MPa,再计算末端后共计0。6MPa,按此来计算水泵扬程,远大于设计图选泵扬程,但是该工程已施工完成,故本人也就没与设计者联系。不过,有时用DN100则完全能满足要求。
2003-01-16 16:40:16