土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟井、风口出屋面的设置

排烟井、风口出屋面的设置

发布于:2011-04-02 14:51:02 来自:暖通空调/通风排烟 16 63880 [复制转发]
800mm高风机、1000mm*400mm的风管、女儿墙的高度是1050mm。请问排烟井、风口出屋面的高度应该是多少呢?
《民用建筑设计通则》上这样规定:6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅,防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。

6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:

1 烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;
2 烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.OOm时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;
3 烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m。

上面的情况我准备把风井、排烟井做出屋面高1.5米大家认为合适吗?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 天造地设
    天造地设 沙发
    谢谢大家!图纸变更太多了他们土建上的图没有问我们暖通的有没!我以前也没做过这工程只知道1.5米的话没违反规范,对通常做法就不知道了,所以想请有经验的指教,有可能的话给我些实例。我昨天看了一份屋面风井做法的资料上面画的离屋面大于两米!
    2011-04-02 16:09:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.73 万条内容 · 442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管压力怎么定

风管的压力怎么确定,是低压、中压、还是高压?规范有明确吗?因为不同的压力其风管厚度是不一样的。

回帖成功

经验值 +10