土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器爆炸了

变压器爆炸了

发布于:2011-03-28 20:17:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位一台星合电力变压器(洛阳星合特种变压器有限公司生产的)1600kva 10KV变400V 今天爆了。场面十分强悍,火把一幢楼都烧了。吓死人,变压器油真他妈的肯燃,灭火器直接不行,最后还是用消防水冲灭的,上传变压器图片,各位看看。

DSC_0000015.jpg


DSC_0000016.jpg


DSC_0000017.jpg


DSC_0000018.jpg

全部回复(155 )

只看楼主 我来说两句
  • djjflove
    djjflove 沙发
    感谢大家积极发言,结果出来了,最后专家化验油不合格,水太多,所以,当油位下降时,变压器内部接线柱外露,温度上升,水蒸气聚集导至短路事故发生。
    2011-06-12 13:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • djjflove
    djjflove 板凳

    那上面的是用沙土灭火留下来的,你以为是原来就有啊? 宜昌新洋丰肥业有限公司 邓军 职务:硫酸厂电仪主任 出事的变压器为兄弟单位磷氨厂磷酸一线。
    2011-06-12 12:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器额定电流计算

变压低压出线母排1#2#变压器的额定电流=1443.5A这个是计算出来的还是铭牌上的。。。

回帖成功

经验值 +10