土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器额定电流计算

配电变压器额定电流计算

发布于:2011-03-28 14:20:28 来自:电气工程/变压器 8 4846 [复制转发]
变压低压出线母排
1#2#变压器的额定电流=1443.5A
这个是计算出来的还是铭牌上的。。。

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • karbin
    karbin 沙发
    你要算电流,还是排。I=W/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443.5
    排:TMY:80*10
    2011-04-11 16:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    是啊。铭牌上的不是像2楼计算的那么简单单
    2011-04-11 14:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • fu1982622
    fu1982622 地板
    铭牌上也是由2楼的公式算出来的近似值。
    2011-04-11 13:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • jiangbingwen
    低压进线开关选多大?2000的整定到1600没问题吧
    2011-04-11 13:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • rendyli
    rendyli 5楼
    看来是1000kVA的变压器。
    1000/0.4/根号3=1444A。
    2011-04-11 12:13:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力仪器市场:中国电力变压器产品透视

http://www.co188.com/if_54239075_1.htm

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10