  • zht2004
    zht2004 沙发
    "作为洁净室,是一个密闭空间。"这个说法是不对的.
    2011-11-16 16:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    工艺的余热余湿呢?你确认室内工艺没有余湿??
    你的这个HID线图比较的理想化了,因此个人表示质疑.

    没错,改造后的系统变成MAU+AHU+HEPA系统。改造以后,原AHU的加湿器停用,对,否则不知你如何自控.

    电加热可能夏天再热还会用到,但可能性不大?工艺空调全年恒温恒湿冷热抵消是必然的啊.

    温湿度和压差的控制相关,当然目前自控均是湿度优先的控制系统,但你压差控制不影响温湿度纯属概念问题.举例如下:
    打开洁净室的门没有及时关闭,会不会导致压差不平衡?
    然后要不要系统自动调节?
    然后温度湿度是否发生变化?
    然后你是否还得到温湿度与压差控制无关的结论??

    在5年以前,我在工厂里面时候就发生过此类问题,最终解决措施是加强洁净管制,不改变既有控制系统参数。
    2011-11-16 16:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 地板
    老建筑打算做成万级手术间(医院),拟用MAU+DCC+FFU的方式解决?
    万级洁净恐怕还不需要这种配置,除非你钱多烧得慌.
    况且,你的建筑空间高度似乎也存在问题吧?

    关于手术室有没有用FFU的先例,这个我就不再过多解释了,很多的应用.

    关于湿度问题,如果你通过表冷除湿,或者不节能的冷热抵消处理湿度问题可以保证湿度满足要求,显然没必要上除湿设备的.我设计过的项目,重庆等地应用转轮除湿机的项目较多.而西北地区则几乎没有(除汉中安康)

    都说FFU噪音大的问题,这个要看你对设备的选型和技术处理措施了,如果采用AHU+HEPA的系统,设备选型不当,其噪音未必优于FFU的系统.。
    2011-11-14 11:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 4楼
    质疑和学习探讨:
    MAU变频控制保证压差,变频工况下保证压差的同时能否保证冷热量传输足够,即温湿度控制合格?
    貌似在系统风量不足时,比如30HZ时与工频条件下所能携带的冷热量差异较大.

    亦即,我的疑虑是温湿度和压差控制之间的关系,是湿度优先还是压差优先的问题.还是你忘了描述在满足温湿度控制的前提下,对压差进行控制的.
    增加了的这个系统与原有系统的控制逻辑关系如何?能讲讲吗?
    2011-11-14 10:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 5楼
    100k级净化间,采用的AHU+HEPA目前存在的问题是,夏季湿度偏高,冬季湿度偏低。
    你项目在什么地点?为何准备增加一台新风机?

    夏季温度没问题只是湿度大的话,考虑增设除湿机.
    冬季湿度偏低,可以改造现有设备的加湿器.提高加湿量.

    增加新风机没有针对性,会带来更大的保养检修工作量,系统参与自动控制和操作也麻烦.
    所以,个人认为:再增加新风机是没来由的.无端的能耗增加没有实际意义.从保证工艺可靠性上来讲也并非好办法.
    2011-11-09 11:46:09

    回复 举报
    赞同0