土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢筋取样送检是按照炉批号上的数量 还是进场实际数量

钢筋取样送检是按照炉批号上的数量 还是进场实际数量

发布于:2011-01-18 09:21:18 来自:施工技术/工程监理 25 61432 [复制转发]
我想问一个问题 如果进场钢筋质保书上一个炉批号对应的数量是40吨 但是我们实际到场的数量是10吨 钢筋是60吨一个验收批的 那么我应该是按照炉批号上的数量取样送检 还是按照实际数量呢 谢谢:loveliness:

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • cof1561895039896

    不足60按60取

    2019-07-05 14:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • lf93312156
    lf93312156 板凳
    你进场多少T就按照多少T送检,规范规定的60T是底线,你进场的超过60T当然要按照60T一个批次送检!
    2015-05-11 10:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • ysccss
    ysccss 地板
    好资料,顶一个,谢谢楼主
    2015-04-13 14:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • ysccss
    ysccss 4楼

    谢谢楼主分享好资料
    2015-04-12 22:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • qzwqfly2007
    zhangmaigen 发表于 2011-1-22 16:25 工作中应该遵照规范做,并且应该深刻理解规范,不能迷迷糊糊的断章取义。原则上是每批每种规格每个炉号不超 …说得对
    2015-04-05 16:55:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.71 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

监理验收时,只是抽查吗??

我是房地产公司的。在一次检查中,发现一根梁少了两根钢筋。当时,我就问现场监理,为什么会出现这种情况。谁知道,监理还理直气壮的给我说:我们验收只是抽查,正好没有抽到这根梁。我非常纳闷,如果正是这样的话,甲方聘请监理,有什么实际作用呢?监理验收只是抽查,国家有没有这样的规定,欢迎大家讨论。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10