土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规几个问题的解释

高规几个问题的解释

发布于:2006-03-07 15:14:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 75 8051 [复制转发]
针对前一段网友争论的几个焦点问题,我今天打电话咨询了高规编写组的黄德祥黄工(小楠同志提供的号码)。
1)高规7.2.2的表格没有随3.0.1改变而变,因为这次修改仓促,只是局部修改,下次再改。
2)商住楼的概念还不成熟,争议主要集中在住宅和商业营业厅的比重问题,也是因为时间短没下定论,造成商住楼的火灾延续时间还存在争议,他们的意思商住楼应该按公共建筑考虑,也就是说,正常情况下其火灾延续时间为3个小时。但是商业场所比重很小的话,这类高层水量也可以按2小时计算。如何定这个量,应该由地方消防局把握。
3)商住楼消防水箱贮存水量,他们的原则是根据十分钟先算,一般算多少是多少,如果小于规范的最低档,就取最低档,这和我以前理解的不一样。我就问,有地下车库,有公建的商住楼消防水箱体积取12吨行吗,他又说允许。
4)高规7.3.4消防车消防水泵吸水高度是指:室外地面到到最低液位高度。我查了一下国内各种专业消防车消防泵允许吸上真空高度,他们大都在7米-8米之间,所以他们解释的有一定道理。
5)7.6.6.1高规规定设计的自动喷水灭火系统就是指:有湿式报警阀的普通闭式喷水灭火系统,
因为当着火的时候,所有的油汽开关全都关闭,这类灭火系统能达到扑灭火灾的作用。当然了,如果有选水喷雾的也符合规范,这种形式从保护设备上来讲,还是比较合理的。由于时间仓促,后边条文解释没有改变。
6)7.4.6.5 的1.00MPa的含义,应该是包括稳压装置的压力。
另外关于建筑高度的室外地面标高问题,我忘了问了。但我记得听过一讲座,有一个专家是说应该从消防车能停靠的最不利考虑处考虑。

全部回复(75)

只看楼主 我来说两句
  • sorry222
    sorry222 沙发
    呵呵,火气还挺大!
    2006-05-24 15:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    一弄就弄了两遍,kibo一个一个的删除吧
    2006-03-26 08:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 地板
    高规几个问题的解释
    2006-03-22 13:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 4楼
    呵呵,通过以上讨论看,如果按静水压力算,消防局和规范也不会说你错,这样底部消火栓承受的压力能小点。
    如果按着图集里选的话,稳压装置压力作用将非常明显,严格按规范的话60-70米高的楼将会分区,所以现在论坛里有人都说图集所选的装置压力偏大。
    2006-03-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 5楼
    按规范的意思,消防水箱高度必需满足最不利消火栓的静水压力,那么水箱高度不够的话,设置的稳压装置来满足水箱高度。
    想独立做的话就根据气压罐特性,利用那个公式(含有αb,β)和玻马定律一步一步计算,得出稳压泵扬程,
    2006-03-11 14:30:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(75条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋头方向的问题

请问大侠,为什么喷淋头在安装时,有的朝上,有的朝下,而且在同一支管上!谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10