RT,现在有《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98、《地下建筑照明设计标准》CECS45-92和《建筑照明设计标准》GB50034—2004

其中《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98:
汽车库建筑设计规范.JPG

《地下建筑照明设计标准》CECS45-92:
地下建筑照明设计标准.JPG

《建筑照明设计标准》GB50034—2004:
建筑照明设计标准.JPG

我现在选择的是车道75Lx,车位50Lx,不知道是不是可以满足规范要求?主要是建筑照明设计标准,并没有很明确的分车道和车位的。请各位帮忙解答,谢谢哈:)

汽车库建筑设计规范.JPG


地下建筑照明设计标准.JPG


建筑照明设计标准.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发

    谢谢,我其实是把地下建筑照明设计标准和建筑照明设计标准结合起来看的。感觉车位上似乎不需要太亮。
    2010-12-27 09:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    LPD值我是按照4和3来考虑的。不过实际做的时候一般是还达不到这个值。。。也不知道究竟效果怎么样,哪天要去已经完成的项目实地看看
    2010-12-27 09:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多