前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

全部回复(463)

只看楼主 我来说两句
  • jsha_zy
    jsha_zy 沙发
    还有人讨论,不知道有没有,让人信服的做法和解释:kiss:
    2009-02-18 18:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳
    不必这样吧,其实正确永远只是相对的,
    讨论一下有助于开阔思路.......
    2006-04-17 15:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 地板
    高规对于前室送风说得很含糊,但一些权威的手册、措施给了开启着火层及相邻层说法,计算方法按高规提供方法,其实也有其道理,系统风量我认为是考虑了烟气扩散的可能,开启着火层及相邻层是为了便于实施(只对开着火层前室送风,风口很难满足<7m/s要求),控制的简化,对与烟气扩散到其他层(如顶层),由消控中心调整开启相应风口。
    只是不知有没有可以远程开启远程关闭的风口。
    从规范的严密性上说上海规程更好些
    2006-04-10 09:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 4楼
    上海的防排烟规范的确是只开着火层前室送风口.系统送风量也是只考虑一层前室加压;但系统送风量计算方法与高规不同



    2006-04-10 08:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 5楼



    大概是仅对地下室前室送风吧,两部电梯;
    阻力依据什么算得?
    2006-04-06 15:28:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(463条)