土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下

发布于:2006-02-21 11:23:21 来自:暖通空调/通风排烟 463 50112 [复制转发]
前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

全部回复(463)

只看楼主 我来说两句
  • artemis93
    artemis93 沙发
    222222222222222222222222
    2016-06-23 15:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1465007090720
    我们这一般做的 加压送风开相邻层,排烟只开本层。
    2016-06-04 10:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • en034
    en034 地板
    肯定是本层及上下层都得打开。
    2016-05-28 11:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • tanyunxingxxx
    张三 发表于 2006-7-9 14:27 俺用反证办法帮你们算一下:按GB50045的表8.3.2-2,20层以内时前室的加压风量为12000~16000CMH(此时前室 …张三哥你好,你的计算没错,不过12000~16000cmh是楼梯间和前室分别加压的情况,按道理楼梯间压力比前室大,有部分风量从楼梯间经过前室,所以我觉得分别加压的时候,12000~16000是按照20层以下,开2个前室加压风口,是满足的。个人认为表格上12000~16000是开着火层及其上层,18000~22000是开三层。这个规范没有明确说,不过在实用供热空调设计手册13.4.7.6有这样的说法。
    2016-05-23 22:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 白羊菌
    白羊菌 5楼
    前室仅开着火层,楼梯间开着火层及上下两层。因为前室每个楼层之间相对封闭,没有连通;但楼梯间楼层间是连通的烟气会窜到相邻层,所以需要开相邻层防烟
    2016-05-09 16:58:09

    回复 举报
    赞同0