流体的流速,不仅直接影响对流传热系数,而且与污垢热阻有关, 从而影响总传热系数。特别对于含有混沙等易沉积的颗粒物料,流速过低可能导致管路堵塞,严重影响设备的使用组增大流速又会使流体阻力明显增大。
根据经验,下面列出一些工业上常用的流速范围,以供参考:
列管式换热器内常用的流速范围
流体种类 流速,m/s

管程 壳程

一般流体 0.5~3 0.2~1.5
易结垢流体 >1 >0.5

气体 5~30 3~15

管壳式热交换器中不同粘度液体的流速范围
液体粘度 Pas 最大流速 m/s
>1.5 (>1500) 0.6
0.5~1.5 (1500~500)
0.75 0.5~0.1 (500~100)
1.1 0.1~0.035 (100~35)
1.5 1.8 2.4
易燃,易爆液体的安全容许速度
液体名称 安全容许速度,m/s
乙醚, <1
甲醇,乙醇,冷油 <2~3
丙酮 <10
  • zbwyd
    zbwyd 沙发
    指的是管式换热器,板式液体0.3~0.8米/秒
    2006-07-01 14:45:01

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器的特点(转载)

1 传热效率高 板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标,板片波纹所形成的特殊流道,使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流(湍流),扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。一般地说,板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/m2.oC范围内。这就表明,板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4 即可达到同样的换热效果。2 使用安全可靠 在板片之间的密封装置上设计了2道密封,同时又设有信号孔,一旦发生泄漏,可将其排出热换器外部, 即防止了二种介质相混,又起到了安全报警的作用。