土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 板式换热器的特点(转载)

板式换热器的特点(转载)

发布于:2006-02-17 22:15:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 13 2023 [复制转发]
1 传热效率高

板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标,板片波纹所形成的特殊流道,使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流(湍流),扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。
一般地说,板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/m2.oC范围内。这就表明,板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4 即可达到同样的换热效果。
2 使用安全可靠
在板片之间的密封装置上设计了2道密封,同时又设有信号孔,一旦发生泄漏,可将其排出热换器外部, 即防止了二种介质相混,又起到了安全报警的作用。
3 占地小,易维护
板式换热器的结构极为紧凑,在传热量相等的条件下,所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3。并且不象管壳式那样需要预留出很大得空间用来拉出管束检修。而板式换热器只需要松开夹紧螺杆,即可在原空间范围内100%地接触倒换热板的表面,且拆装很方便。

4 随机应变
由于换热板容易拆卸,通过调节换热板的数目或者变更流程就可以得到最合适的传热效果和容量。只要利用换热器中间架,换热板部件就可有多种独特的机能。这样就为用户提供了随时可变更处理量和改变传热系数K值或者增加新机能的可能。
5 有利于低温热源的利用
由于两种介质几乎是全逆流流动 ,以及高的传热效果,板式换热器两种介质的最小温差可达到1oC。用它来回收低温余热或利用低温热源都是最理想的设备。   在相同传热系数的条件下,板式换热器通过合理的选择流速,阻力损失可控制在管壳式换热器的1/3范围内。

6 阻力损失少
因结构紧凑和体积小,换热器的外表面积也很小,因而热损失也很小,通常设备不再需要保温。
7 冷却水量小
板式换热器由于其流道的几何形状所致,以及二种液体都又很高的热效率,故可使冷却水用量大为降低。反过来又降低了管道,阀门和泵的安装费用。   
8 在投资效率低
相同传热量的前提下,板式换热器与管壳式换热器相比较,由于换热面积,占地面积,流体阻力,冷却水用量等项目数值的减少,使得设备投资、基建投资、动力消耗等费用大大降低,特别是当需要采用昂贵的材料时,由于效率高和板材薄,设备更显经济。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • hxd19811001
    hxd19811001 沙发
    赞同楼上的说法,但是板式换热器用途还是很广泛的!!!!!!!!!
    2007-02-20 08:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    我所接触过的板换品牌有:舒瑞普、阿法拉伐、APV、桑得克斯、维克斯。都是国际品牌,国内有生产的,质量过硬。
    2007-01-23 12:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • shaoleaho
    shaoleaho 地板


    缺点就是:1,承压能力较低,一般是2.0MPa以内,最高是2.5MPa(可拆式);2,承受温度也较低。3,阻力较大,易堵。
    4,可拆式使用时间长了,密封材料易老化,需更换。不可拆式不易清洗。主要是以上几点。
    2007-01-19 15:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • ksl1958
    ksl1958 4楼
    缺点:1易堵 2.密封 3.清洗复杂.
    2006-07-16 15:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • weilv217
    weilv217 5楼
    我觉的保温是不是一个缺点啊
    没有管交的好
    2006-07-09 19:52:09

    回复 举报