土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于星三角启动切换时断路器跳闸的原因分析

关于星三角启动切换时断路器跳闸的原因分析

发布于:2010-11-23 00:45:23 来自:电气工程/断路器 25 37074 [复制转发]
这个“星三角启动在切换时跳闸”的问题已经在论坛里面出现多次了,看来这种现象还是比较普遍的!说说我的观点。

1、我不同意有人说的“Y接触器跳开晚了,造成三相短路”的说法。如果是短路的话,早烧得一塌糊涂了。其实并不是这样,现场没有任何元器件损坏,而且还可以再次启动。

2、不同意接线错误的说法。当然我不排除极个别确实接线有错误,但是这么多使用单位都接线错误吗?而且,星三角启动回路的控制回路还是比较简单的,很多人都反反复复查过接线,确实没有问题,但确实还是在切换的时候跳闸了。

3、我认为引起断路器跳闸的在于大家忽略了星形接触器分闸后三角形接触器还没有吸合这段时间内,电动机本身存在的一个反电动势(残压),当三角形接触器合闸瞬间,如果系统电压与电动机残压的相位刚好相反,那么合闸瞬间必然会有一个很大的冲击电流(类似于发电机的非同期合闸),导致断路器保护动作跳闸。

从星形接触器分闸开始计时,到三角形接触器合闸,两者之间的时间差为T 。从理论上讲,T 越小越好,电动机的残压相位基本与系统一致,此时的冲击电流最小。但必须保证星形接触器已经释放,避免发生短路。随着时间的延长,电动机残压幅值逐渐降低,与系统之间相位差越来越大,在某个时间点T1时,冲击电流最大。然后随着T时间的继续延长,电动机残压与系统的相位差虽然仍可能变大,但由于残压幅值已经下降到很低,此时,冲击电流又会慢慢变小,但此时似乎已经失去了星三角启动的意义了。

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • cof1627353715349
    为防止反向电去可不可以在里形三相上加上,二极管,
    2021-07-27 10:43:27

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • courageme
    courageme 板凳

    见到史上最充分的星-三角启动分析,感动,收获满满。

    2020-11-26 16:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • luyanping
    luyanping 地板
    带电阻切换二次控制中,三角接触器线图没接到停止按钮后,总断不了电,那么下次启动就变成直接三角运行了。
    2011-08-15 21:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • 响鼓
    响鼓 4楼
    专家就是专家,问题分析的很透彻。学习了。谢谢各位:handshake :handshake
    2010-12-02 16:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • w542131241
    w542131241 5楼
    “星三角启动在切换时跳闸”的理论问题没有各楼专业,但在不同的工程实际情况碰到过几次;开始都是什么地方都检查,后来总结出来了,绝大部分都是时间继电器的问题,更换时间继电器就解决了
    2010-12-01 18:28:01

    回复 举报
    赞同0