土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 查简单接触器不能起动故障(有兴趣的请参与,合格的加5个币)

查简单接触器不能起动故障(有兴趣的请参与,合格的加5个币)

发布于:2010-11-07 10:31:07 来自:电气工程/电站工程 114 11948 [复制转发]
控制电压380V,你只有一枝电笔(无其他万用表等测量工具),请问你的电笔第一点测到哪里?
下面是图中测量点,你是个初级电工,能在这个测试上合格吗?正确答案在附件中(我加了密码,过段时间公布密码,看我是否公平)

简单控制.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(114)

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    是的,如果左右都通,那是什么故障呢?(排除有人说的“同相电压”怪现象,也排除什么“线圈短路”的内行话!)

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-23 18:20 编辑 ]
    2010-11-23 18:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上“电笔第一点先放在接触器线圈的左端”与答案对应的是合格,得60%。
    2010-11-19 17:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 地板

    控制电源的二个熔丝是装在并排的,如何才能把它们接成同一相?

    会把它们接成同一相的人,是不是肩上的玩艺儿他妈白给他装了???
    2010-11-19 11:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    个人在给电工安全复证上课时一定会说:你的命是最重要的,而我们电工最常用的检测是电笔,在这着重说一句,不要让你的电笔把你的命给骗没了!!!

    如果一个电工,连自己用的电笔什么时候坏了都不知道,那可以这样说一句,你的命什么时候没了,绝大多数是伤在你的电笔上的!!!!
    2010-11-17 10:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 5楼
    个人只有说“佩服”了!!!

    到今天还还有高手说“如果............则”?还什么“有电”与“无电”,连题意是什么都看不懂?

    这是个最最简单的控制线,题中只问“用电笔第一查哪个元件”,没要求第二!更没有故障在哪的答案!!!!!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-16 20:02 编辑 ]
    2010-11-16 20:01:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(114条)