夏天,环境温度32C,32C的水通过蒸发器后变成5C,流量为20L/h,冬天,环境温度20C,20C的水通过蒸发器后变成5C,流量为20L/h,在这个过程中,假设冷凝温度不变,在负荷减少时,蒸发温度下降,蒸发压力下降,同时带动冷凝压力和温度下降,功率下降,假设负荷不变,环境温度下降,冷凝温度下降,导致压差减少,制冷剂流量减少,从而单位致冷量必须上升,那么蒸发温度就要上升,这样压缩比减少,制冷系数得到提高,制冷系统得到优化,由于第一个是蒸发温度降,第二个是蒸发温度升,故无法判断蒸发温度是升还是降,但是是从整体来看,个人感感觉 应该是降,请问各们大侠我的分析对吗??有错误的地方还说出来,及其正确的分析和错误原因,谢谢!

补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W

[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-11 18:43 编辑 ]

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 小猴子05
    小猴子05 沙发

    谢谢楼主,学习了!

    2018-01-17 16:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • renxingshui
    renxingshui 板凳
    谢谢版主的回答
    2010-10-14 17:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 地板
    负荷减少对系统的影响
    热负荷明显减少时,被冷却介质温度降低,假设换热器的传热温差近似不变,那么蒸发温度(压力)相应降低,压缩机吸气比容增大,体积循环量不变,但质量流量减小。 另外,压缩机的压缩比是基本不变的,低压降低导致排气压力也降低。 或者从热量角度来分析的话,制冷剂从蒸发器吸收的热量减少,那么在冷凝器中释放的热量也必然减少,冷凝温度(压力)自然降低。
    2010-10-11 22:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • renxingshui
    恩,又补充了下,补充下,所述机组为特小型简单机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W,所以没有加卸载的情况
    我之所以假设冷凝温度不变,是因为如果冷凝温度和负何,环境温度一块变化的话,就没有办法分析了,只是想用这种一个因素变化导致其它参数变化的情况,然后综合这几个单参数变化的情况来分析整个复杂工况情况的变化 ,分析工况变化的时候似乎也只能以这种方式了吧,要不,多个参数一块变化 还怎么分析??在补充上述条件后,您看我一楼的分析有问题吗??
    2010-10-11 18:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 5楼
    探讨一下
    首先楼主假设不同的工况条件(水温)下,冷凝温度和出水温度都不变,这一点本身就存疑。除非是机组根据反馈的信号而改变输出功率(加卸载),否则根本不可能存在这种不同工况条件下冷凝温度以及冷水出水温度都不变的情况。
    既然是机组的输出功率在根据工况条件的变化而变化,那么讨论蒸发温度以及制冷量的变化就没什么意义,因为这样的变化是机组‘主动’实现的,系统的各项参数也主要是受到机组影响,而不仅仅是受到环境工况影响。比如机组是根据出水温来做出能量调节的,那么当进水温度较低,所需冷负荷较少时,虽然蒸发温度会降低,但是因为水温很快满足要求,机组进入卸载状态,蒸发压力回升,最终的蒸发压力还是得以维持。

    如果首先确定机组本身并不存在加卸载情况,那么对于环境工况的变化所导致系统各项参数产生什么样变化的讨论才有意义。