求教关于最佳氟的充注量在一个工况下就会有一个相应的氟的最佳 充注量,在实际操作中,不知各位大侠是怎么确定这个最佳充注量的,我这儿的方法是,用手摸回气口,太热,少了,太冷多了,凭经验觉得温度差不多了就可以了,不知道大家有没什么更好的方法,还有这个回气口的温度达到 多少算是比较合适了呢,是看设计吗,跟设计值一致后就说明达到相应的最佳充注量了?补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5)
只看楼主 我来说两句谢谢楼主,学习了!
回复 举报
回复 举报
热负荷明显减少时,被冷却介质温度降低,假设换热器的传热温差近似不变,那么蒸发温度(压力)相应降低,压缩机吸气比容增大,体积循环量不变,但质量流量减小。 另外,压缩机的压缩比是基本不变的,低压降低导致排气压力也降低。 或者从热量角度来分析的话,制冷剂从蒸发器吸收的热量减少,那么在冷凝器中释放的热量也必然减少,冷凝温度(压力)自然降低。
回复 举报
我之所以假设冷凝温度不变,是因为如果冷凝温度和负何,环境温度一块变化的话,就没有办法分析了,只是想用这种一个因素变化导致其它参数变化的情况,然后综合这几个单参数变化的情况来分析整个复杂工况情况的变化 ,分析工况变化的时候似乎也只能以这种方式了吧,要不,多个参数一块变化 还怎么分析??在补充上述条件后,您看我一楼的分析有问题吗??
回复 举报
首先楼主假设不同的工况条件(水温)下,冷凝温度和出水温度都不变,这一点本身就存疑。除非是机组根据反馈的信号而改变输出功率(加卸载),否则根本不可能存在这种不同工况条件下冷凝温度以及冷水出水温度都不变的情况。
既然是机组的输出功率在根据工况条件的变化而变化,那么讨论蒸发温度以及制冷量的变化就没什么意义,因为这样的变化是机组‘主动’实现的,系统的各项参数也主要是受到机组影响,而不仅仅是受到环境工况影响。比如机组是根据出水温来做出能量调节的,那么当进水温度较低,所需冷负荷较少时,虽然蒸发温度会降低,但是因为水温很快满足要求,机组进入卸载状态,蒸发压力回升,最终的蒸发压力还是得以维持。
如果首先确定机组本身并不存在加卸载情况,那么对于环境工况的变化所导致系统各项参数产生什么样变化的讨论才有意义。